Ну я не проектирую, я строю из того, что есть под руками. И то, бывает ждешь по пол года. В защиту проектировщиков скажу, что им сети поопорку дали, на которой все пролеты были обозначены по 165 метров. А на деле обнаружилось, что от 200 до 310 метров. Я им и так всю плешь проел по этому поводу, уже вспоминать не хочется :)
iukues писал(а):Интересно еще, почему монтаж велся ниже фазных проводов, отключения не давали?
Да да да :))) Там довольно интересный участок ЛЭП идет. Двуцепка, на протяжении 5 км, которая является основной для двух предприятий города. И могли отключить только одну из двух цепей, и оставшаяся под напряжением была резервной линией !!!!!!!!!! Т.е. уходили они на разные ПС, с которых их потом к потребителю и кольцевали.
Один раз всего на 2 часа обе вывели. И все....
Очень старая ВЛ. Как мне дедок один сообщил, там в его молодости деревянные опоры заменили на металлические. А на самой ПС во время капремонта на арматуре обнаружилась свастика. Вроде строили ее из трофейных железок пленные.